Здравствуйте,
имеется эком3000, к нему по rs485 подключены меркурий 230 ART (абсолютно одинаковые),
с некоторых счетчиков информация идет полностью, с некоторых не приходит A+, R+.
При подключении к меркурию через конфигуратор в профиле мощности все данные есть.
Никто не сталкивался?
manjey73
Снифер порта на ПК установите и посмотрите почему ?

Как вариант проверьте по году выпуска у производителя счетчика. В старых версиях канал после авторизации открывался на меньшее время. В новых версиях 240 секунд. Может канал закрывается раньше, чем успевает опросить все параметры.